Hoe kan ik de stroomvraag van het warmwaterelement van mijn WP en boiler door het DESS laten regelen gelijk een Victron laadpunt?

Hoe kan ik de stroomvraag van het warmwaterelement van mijn WP en boiler door het DESS laten regelen gelijk een Victron laadpunt?

Het hele jaar tokkelt mijn WP en Boiler (Daikin Altherma2 warmtepomp (EHBX11CB3V + ERLQ11CW1) en gekoppelde boiler (EKHWS300D3V3)) prima door, alleen de in de donkere maanden ontstaat er spanning. Mijn WP en gekoppelde boiler delen een 3kW 1-fase warmwaterelement, dat op de dagen onder nul om het 1,5 uur zo’n half uur vol vermogen (3000W) over L1 trekt. De 3-fase WP trekt dan 1000W per fase. Tot voor kort deed het DESS nog een duit in het zakje door de batterijen, in geval van lage prijzen, rap op te laden. Dat is nu gereguleerd, de WP en Boiler vallen buiten de Critical Loads.
We proberen te peakshaven op 1,5kWh per fase, dat lukt eigenlijk prima, maar in de koude maanden wordt dat zo lastig.
De vraag voor een 3-fase ww-element is gesteld aan de installateur Schimmel DI en Daikin. 3-fase is geen probleem alleen dan krijg je een 3*3kW element. Daar schieten we niets mee op aangezien het voor de WP alles of niets is. Wanneer er “iets” is dat dat ww-element reguleert kan het werken. Aangezien de WP nu de boiler instrueert over de inzet van het ww-element (voor warmwater en voor verwarmingswater) moet er met de WP iets gebeuren. De voeding van de boiler is apart van de WP, maar die voeding loopt van de aansluiting (3-fase) met 1-fase de WP in, komt daar weer uit richting de boiler. In de WP gebeurt de aansturing, nu over 1-fase. Als daar “iets” tussen gezet wordt dat het vermogen reguleert, dan zijn we al wat verder. In feite gebeurt met een Victron laadpunt niets anders; die krijgt van het DESS de stroom die beschikbaar is. Bestaat zoiets?
Doorfilosoferend kun je dan ook overtollige zonne-energie gebruiken om het warmwater op te warmen in de andere, niet donkere, maanden. Extra uitdaging is dat je de WP moet vertellen dat je warmwater wilt opwarmen en dat hij het ww-element moet aanzetten. In die maanden warmt de WP het boiler water namelijk op zonder tussenkomst van het ww-element omdat we met een klokprogramma 1* per dag naar 45 graden opwarmen, dat doet de WP normaliter zelf. Alleen voor het legionella programma wordt 1* per week het ww-element ingezet om naar 60 graden te verwarmen. De opties voor de Daikin zijn “continu warmhouden op een bepaalde temperatuur” en “met een klokprogramma opwarmen naar een bepaalde temperatuur”. Kan ook weer samen met de instellingen van de Victron laadpaal.
Wens is spreiding en regulering van vermogen over 3-fasen. Dat het soms wat minder is dan de WP of boiler wenst, is niet zo belangrijk, er zit voldoende reserve in het systeem en in plaats van een half uur water warm(verwarmings)water warm maken, duur dat dan misschien 1 uur.
De Myenergi Eddi of Eddi+ doet dit eigenlijk, maar 2 kapiteins in de huisinstallatie werkt niet zo fijn hebben we gemerkt met de Zappi-laadpaal, dus ik heb zoiets liever van Victron of iets dat goed naar het DESS kan luisteren. Iemand een idee?